找回密码注册

QQ登录

只需一步,快速开始

 
 
 
 
查看: 2285|回复: 13

消防腰斧国家标准(含检测方法)

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-21 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好好看看,以方便和不法奸商验证,找到信赖的消防腰斧
消防腰斧(ZBC84003-84)
 
【颁布机关】G.A.B
【颁布日期】19840725
【实施日期】19841201
【时效性】有效
本标准适用于消防员随身佩带的消防腰斧。它是灭火战斗的破拆工具之一,但不能用来破拆带电电线或带电设备。
1
产品规格
1
1各部分名称如图1
1
1
2形状、尺寸和公差如图2。 

1
3重量为0810kg。  
1
4型号为GF285。  
其中:   
G—--
破拆工具(工)   
F--
一消防斧(斧)   
285——
斧长(单位:mm
2
技术要求
2
1制造斧头和斧柄的钢材须采用符合GB 69965 《优质碳素结构钢钢号和 一般技术条件》中规定的45号钢。  
2
2斧头连同斧柄须用整块钢材制成。整斧的金属表面须平整光洁,不应有裂 纹、毛刺、凹痕或有害杂质等缺陷。  
2
3平刃、柄刃和斧柄轴线须在同一平面上, 整斧各部分应对称于该平面。
2
2
4平刃、尖刃、柄刃和撬口按照图2所示部位经过表面热处理后, 其硬度须 达到HRC 4854。  

2
5制造斧柄套的黑色橡胶材料须符合下列要求:  
老化条件:温度70,时间144h。 
2
6橡胶斧柄套热压在斧柄上,须粘结牢靠,不松动、无碎渣、气泡、孔隙、 夹杂物及其他明显缺陷,表面花纹清晰。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-21 21:24 | 显示全部楼层
【颁布机关】G.A.B
【颁布日期】1984年07月25日
【实施日期】1984年12月01日
【时效性】有效
本标准适用于消防员随身佩带的消防腰斧。它是灭火战斗的破拆工具之一,但不能用来破拆带电电线或带电设备。
1 产品规格
1.1各部分名称如图1:
图1
1.2形状、尺寸和公差如图2。 
1.3重量为0.8-1.0kg。  
1.4型号为GF-285。  
其中:   
G—--破拆工具(工)   
F--一消防斧(斧)   
285——斧长(单位:mm)
2 技术要求
2.1制造斧头和斧柄的钢材须采用符合GB 699-65 《优质碳素结构钢钢号和 一般技术条件》中规定的45号钢。  
2. 2斧头连同斧柄须用整块钢材制成。整斧的金属表面须平整光洁,不应有裂 纹、毛刺、凹痕或有害杂质等缺陷。  
2. 3平刃、柄刃和斧柄轴线须在同一平面上, 整斧各部分应对称于该平面。
图2
2.4平刃、尖刃、柄刃和撬口按照图2所示部位经过表面热处理后, 其硬度须 达到HRC 48-54。  
2.5制造斧柄套的黑色橡胶材料须符合下列要求:  
老化条件:温度70℃,时间144h。 
2.6橡胶斧柄套热压在斧柄上,须粘结牢靠,不松动、无碎渣、气泡、孔隙、 夹杂物及其他明显缺陷,表面花纹清晰。
3 试验方法
3.1 形状 外观、表面质量凭目测。 
3.2 尺寸用通用量具检查。  
3.3 重量用通用衡器检查。  
3.4 各热处理部位的硬度试验,用维氏硬度或洛氏硬度计在不同的平面位置各 测三点。
3.5 橡胶材料性能试验按照GB 528-76《橡胶扯断强度试验方法》和GB 531-76 《橡胶邵尔A型硬度试验方法》进行。  
3.6强度试验。把消防腰斧置于木垫板上,分别将各刃口的热处理部位伸出垫 板边缘20-30mm,用一把重量为0.6Kg未淬过火的铁锤,以扬手敲击的中等手力,对准伸出部分的中央敲击二下后,均应无弯曲、裂痕或崩刃。  
3.7实用功能试验。取一根直径为6.5mm的低碳钢元, 横放在低碳钢平板上,手握消防腰斧,用平刃对准钢元猛砍致断,刀口应无明显卷缺。再用尖刃、柄刃 分别对准低碳钢平板,以手力各敲击三次,刃口应无明显卷缺。
4 检验规则
4.1消防腰斧产品由制造厂的技术检验部门检验。产品以100-1000把为一批。厂技术检验部门应按本标准规定进行批量抽验,抽验数为百分之十;如不合格,再抽取双倍数复验,复验仍不合格者,则该批产品作不合格论。  
4. 2使用单位有权按照本标准对消防腰斧产品质量进行检验和验收。
5  标记和包装
5.1每把消防腰斧上须有厂名或商标、制造年月或批号、检验合格等清晰的永 久性标记。
5.2每把消防腰斧需均匀地涂上防锈层并用纸或塑料袋包装,出厂时须用木箱 集装,箱上应标明型号、品名、数量、制造厂和出厂日期等,并附有使用说明书。  
附加说明:  本标准由G.A.B消防局提出。  
本标准由G.A.B上海消防科研所起草。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2013-6-27 02:15
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-6-21 21:28 | 显示全部楼层
    1984?
    还没被替代?
  • TA的每日心情
    擦汗
    2013-6-27 02:15
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-6-21 21:31 | 显示全部楼层

    http://www.hcmkj.cn/

    我传个2006版的国标吧。
    论坛不能上传pdf。
    下载了之后把“.txt”改成“.pdf”就可以看了。

    GA_630-2006_消防腰斧.txt

    120.73 KB, 下载次数: 245

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2010-6-21 21:38 | 显示全部楼层
    我查了06年的和这个变化不大
  • TA的每日心情
    擦汗
    2013-6-27 02:15
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-6-21 21:55 | 显示全部楼层

    http://www.xwtool.net.cn/

    既然标准要改,肯定有其原因。否则就不用改标准了。

    该用户从未签到

    发表于 2010-6-21 21:55 | 显示全部楼层
    06标准里明确了,要砍断直径6.5mmQ235A圆钢,敲击Q235A钢板
    耐盐雾腐蚀性能也有明确要求,这样84标准中要求的45#碳钢可能就不符合要求了

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2010-6-21 22:23 | 显示全部楼层
    一般都是镀铬处理的,06并没有要求钢只是要达到指标的钢呵呵,应该06要求更细
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

       
    快速回复 返回顶部 返回列表