找回密码注册

QQ登录

只需一步,快速开始

 
 
 
 
查看: 2820|回复: 16

发生火灾时应切断电源吗?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-12-8 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
不断电有漏电危险,突然断电肯定会引发混乱

“也就在这个光景,火势迅速蔓延,所有灯光瞬间熄灭。一切都失去控制,没有任何组织,人们在恐惧的驱赶下,凭着本能疯狂地冲向任何一个可能求生的通道。”
“大火燃起时,赵兰秀就坐在第一排。赵兰秀站起来大声喊“切断电源” ”

今天正好看见南方周末这篇纪念克拉玛依大火的文章,在哀悼的同时产生了上述疑问
http://www.infzm.com/content/53319
  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-2 10:21
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-12-8 19:36 | 显示全部楼层
    我认为应该

    火灾时由于浓烟的影响, 电力的照明功能已经作用不大, 而电线的胶皮一旦烧焦暴露出金属线路则有可能造成二次伤害, 特别是在用水救火的时候.

    该用户从未签到

    发表于 2011-12-8 21:13 | 显示全部楼层
    当然不应该主动关闭电源.没有电照明,会给逃生带来很大困扰,况且很多电动的门锁也会失灵.

    而且,火灾造成的高温会烤化电线的胶皮,电器闸刀等,造成电器件的裸露,对于没有专业知识和没有专业设备的人是极其危险的.试图去切断电源反倒可能造成威胁.

    至于二楼说的,裸露的金属线路,只要你不去触碰,就不可能对你造成伤害.民用220V的电路电线,即使接触地面,也不会对行走的造成威胁,除非你直接接触电线.

    当然,对于电器火灾,切断电源可以防止二次复燃,但这应该是消防员来做的事情. 消防员在到达火场后,应该迅速判断出火灾的类型,然后采取相应的措施. 如果消防员到达后,再切断电源,也就没有关系了.

    不过也不能一概而论,临场的判断力也是很重要的,

    比如在火灾初期,你能确信是电器火灾,并且切断电源后不会影响逃生,而且你自己有一定的电学知识,最好还有绝缘设备,那么这种情况却去切断电源也是一种选择.
  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-6 18:25
  • 签到天数: 18 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-12-8 22:41 | 显示全部楼层
    搬椅子坐下听课。。。。

    该用户从未签到

    发表于 2011-12-8 22:42 | 显示全部楼层
    工业区一次火警现场,动力电线缆落在燃烧的铁皮顶上,不时噼噼啪啪电火花乱闪,直到可燃物燃烧完毕,电缆还在闪。
    漏电保护为何不断电呢?而许多火场都会有类似不可见的情况,我英勇的消防武警战士手中的水龙带不会导电吗?如何保证此类事件消防员的安全???

    该用户从未签到

    发表于 2011-12-9 00:41 | 显示全部楼层
    能跑出去先跑,有时间再准备切断电源,而且当你安全了,完全可以控制总闸来断电。至于火场里电线问题,坐等电学帝来回答了。
  • TA的每日心情
    郁闷
    2013-6-27 08:10
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-12-9 09:11 | 显示全部楼层
    我认为没必要,先逃出来再切断总闸即可!

    该用户从未签到

    发表于 2011-12-9 09:48 | 显示全部楼层
    工作的原因,见识过“电起火”,比导火索引燃迅猛很多,非常之危险,而普通火灾,很容易就导致短路,进而“电起火”
    对专业在岗人员的积极要求是:断电后逃生;
    消极要求是:逃生后马上设法将火场断电
    业外人士,还是不操心这个最好,跑路先。自己家,断电先,因为你知道位置,操作也容易
    至于火场消防照明,取水那些,自有体系。超出个人或者家庭防火范伟很多,不消考虑
  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-7 05:36
  • 签到天数: 1199 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-12-9 12:20 | 显示全部楼层
    当然不应该主动关闭电源.没有电照明,会给逃生带来很大困扰,况且很多电动的门锁也会失灵.

    而且,火灾造成的高温会烤化电线的胶皮,电器闸刀等,造成电器件的裸露,对于没有专业知识和没有专业设备的人是极其危险的.试图 ...
    emc2_zx 发表于 2011-12-8 21:13
    电源是必须切断的,电线皮烧没了之后,只会更加危险,没看见应急灯吗?那就是断电之后才亮的!
  • TA的每日心情
    开心
    2013-6-27 10:01
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-12-9 15:18 | 显示全部楼层
    一般的说法都是应该切断电源,有电动灭火器的除外(真有吗,我没见过)。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-7 00:39
  • 签到天数: 35 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-12-9 16:42 | 显示全部楼层
    应该是,不过前提是必须有完善的应急照明系统, 但是有吗?
  • TA的每日心情
    擦汗
    2013-6-27 07:12
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-12-9 17:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 shifeng_1978 于 2011-12-10 08:05 编辑

    我是做消防的,应该切断非消防电源。这个在建筑防火国家标准中是明文规定的。
    消防电源有:疏散指示系统电源、消防报警系统电源、消防广播系统电源、防排烟系统电源、消防电话系统电源、消防电梯电源、消防灭火系统控制电源。一般民用建筑和工业建筑就这几类,其他都属于非消防电源。
    还有特殊环境电源火灾时是否切断可根据具体情况在设计是设定。特殊环境比如:数据中心,手术室等等。

    特别想说一点请大家注意:所有这些设计要花费上百万,上千万的费用作为前期安装和后期维护(黑心减配,已次冲好不在这里讨论),其目的只是为大家赢得十几分钟甚至几分钟的逃离时间。所以请大家务必在发生意外时及时、有序撤离,抢救财产、扑救大火请交给专业的人来做。除非有你觉得火场里有比你自己生命更重要的人或财物。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2013-6-26 19:17
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-12-9 19:38 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-12-9 21:43
  • 签到天数: 40 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-12-9 23:04 | 显示全部楼层
    做消防的兄弟说的很全面了,就我所在工厂的区域而言,一旦发生火灾,会自动切换保安电源,断掉所有的两路日常电力供应,保安电源的线路全部阻燃,全部穿套管并绝热,普通线路这么搞暴贵。所有生活区域开启报警,有应急预案分区域疏导。以上基于工业,我建议家庭最好也有应急疏散计划,重要物品要打包专门存放,防止火灾等紧急事故,拎起来就能跑

    该用户从未签到

    发表于 2011-12-9 23:33 | 显示全部楼层
    很对

    该用户从未签到

    发表于 2011-12-10 19:47 | 显示全部楼层
    这就是为什么现在消防要求安装应急照明装置的原因。

    该用户从未签到

    发表于 2011-12-10 19:49 | 显示全部楼层
    中国的一些说法很不严密,容易搞一刀切。
    发生火灾时应切断电源,应该明确一下,应该是白天在不需要照明的情况下发生火灾应该切断电源。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

       
    快速回复 返回顶部 返回列表